wata_PL [ Generaďż˝ ]
Strzelajace Korki probelm energetyczny
Mam pewien problem zużywam duże ilości prądu i np gdy dochodzę do ponad 9000W strzelają mi korki zna może ktoś z was jakiś sposób abym mógł zużywać ten prąd i pozbyć się problemu strzelających korków wymiana instalacji elektrycznej mogła by pomóc?
Edit
_Slasher_---->mam najlepsze korki po 23zł sztuka lepszych niema na rynku 2 w domu i 1 na klatce w liczniku ale to nie pomaga
_Slasher_ [ Konsul ]
mocniejsze korki ?
9000w ? co ty masz w domu ?
narmiak [ nikt ]
Wymień korki na "mocniejsze"?
Didier z Rivii [ life 4 sound ]
_Slasher_ --> 9kW to nie tak dużo przecież, wystarczy kuchenka elektryczna, zmywarka i ogrzewanie elektryczne:) no oczywiscie nie powinno to być na jednej linii ale wiadomo jak to jest z zaleceniami ;)
co rozumiesz przez korki?:)
BMy, różnicówke, czy zwykłe nadprądówki?:)
no i masz starą instalację czy w miare nową? i jakbyś wiedział w jakim jest układzie to by było git ;)
D:-->K@jon<--:D [ Żubr z puszczy ]
Moze czas zmienic instalacje elektryczna?
wata_PL [ Generaďż˝ ]
Instalacja jest stara ma na pewno ponad 21 lat korki to normalne takie wkręcane 1 w liczniku i 2 w takie czarne pudełko w domu jak poznać w jakim jest układzie?:)
settoGOne [ settogo ]
to zmien korki na mocniejsze:) powinno byc napisane na tym korku jaki jest
ja w ten sposob problem u kolegi w domku na wsi rozwiazalem;D

Widzący [ Legend ]
Zgłoś się do zakładu energetycznego z prośbą o zwiększenie mocy dysponowanej. Zapłacisz jednorazowo 160,- za każdy kilowat więcej plus stawkę co miesiąc i będziesz mógł brać nawet 50kW. (Oczywiście przy poprawnej instalacji).
Didier z Rivii [ life 4 sound ]
wata_PL --> przy tak starej instalacji polecałbym skonsultowanie się z jakimś elektrykiem, bo zwyczajne zmienienie bezpieczników na "mocniejsze" może być stosunkowo niebezpieczne jeśli zrobi się to bez wiedzy o zasadach działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych w instalacjach elektrycznych. Elektryk Ci doradzi czy można zmienić bezpieczniki czy trzeba wymienić całą instalację, co może kosztować, no ale na bezpieczeństwie to bym nie oszczędzał.

jojko999 [ Generaďż˝ ]
9000/230=39A, podpisując umowę z zakładem energetycznym (standardową) masz zapewnione 32A ciągłego poboru. Powinieneś przerobić instalację.
Do przewodów o przekroju 1,5mm2 pod tynkiem wstawia się bezpieczniki max 16A
Do przewodów o przekroju 2,5mm2 pod tynkiem wstawia się bezpieczniki max 25A
Do przewodów o przekroju 4,0mm2 pod tynkiem wstawia się bezpieczniki max 32A
i to by było na tyle jeżeli chodzi o wkręcane bezpieczniki, potem są 50A ale już na szynach.
Musisz podzielić instalację na kilka linii z odpowiednimi przewodami i zabezpieczeniami, kuchenka elektryczna, zmywarka i pralka powinny mieć swoje linie 2,5mm2
Ale na końcu też musi być bezpiecznik do całości, ale nikt ci nie zainstaluje na jednej fazie szyny z 50A bezpiecznikiem i przewodem 6-10mm2
Jedyna alternatywa IHMO to zamówienie w zakładzie energetycznym przyłącza 3 fazowego (inny licznik) i równomierne rozdzielenie faz na różne odbiory.
do wszystkich proponujących "mocniejsze korki": bezpieczniki są po to, żeby to one się paliły a nie przewody i gniazdka w ścianach
jojko999 [ Generaďż˝ ]
nie wspomniałeś jeszcze co przyłączasz do instalacji, jeśli to jakieś silniki elektryczne to one potrafią mieć na rozruchu przez chwilę po 50A i więcej i wtedy zwykły bezpiecznik zawsze się spali. Trzeba wtedy wstawiać bezpieczniki typu C (z dłuższą zwłoką) a takie zwykłe są typu B.
wata_PL [ Generaďż˝ ]
Bardzo pomogliście wielkie dzięki wychodzi na to ze zmieniam instalacje mam nadzieje ze pomoże i ze trafie na jakiegoś fachowca co zrobi to porządnie :)