Narel [ Pretorianin ]
Upierdliwe zadanie
no wiec mam problem z tym wlasnie zadaniem:
Aby zaparzyc herbate, Tomek chce uzyc czajnika elektrycznego o mocy 2kW. czy moze go wlaczyc jezeli instalacje elektryczna zabezpieczono bezpiecznikiem 20A i wlaczono juz zarowke o mocy 100W, zarowke o mocy 60W oraz kuchenke mikrofalowa o moczy 1,5kW. przyjmij napiecie w instalacji elektrycznej 230V. zapisz obliczenia
bylbym wdizeczny jak by ktos kto ma chwilke napisal rozwiazanie bo ja tego nie ogarniam Oo :<
techX [ Chor��y ]
Jeszcze do tego nie doszedłem, ale chyba masz tam jakiś wzór?
Vidos [ Generaďż˝ ]
Teoretycznie tak a jak to rozpisać to nie mam zielonego pojęcia
Masz problem!!!
Katane [ Useful Idiot ]
Bezpiecznik 20A, wiec taki maksymalny prad mozna pobrac z sieci. Napiecie skuteczne sieci 230 V, a wiec ze wzoru na moc P = V*I mamy maksymalna dostepna moc 20*230 = 4, 6 kW. Urzadzenia w sumie pobiora 2 + 0,1 + 0,06 + 1,5 = 3,66 kW < 4,6 kW. Odpowiedz: TAK.
Gibon91 [ @ ]
Miałem to na próbnym egzaminie w tym roku :D
Narel [ Pretorianin ]
Urzadzenia w sumie pobiora 2 + 0,1 + 0,06 + 1,5 = 3,66 kW < 4,6 kW <--- a to 2 to skad sie tam wzielo?
Robcio1222 [ Generaďż˝ ]
Ja też to miałem na egzaminie próbnym.
2000w+100w+60w+1500w=3660W 3660/230V=15,91[A]
Można było proównać tak jak to zrobił Katane albo rozwiązac za pomocą wzoru