GRY-Online.pl --> Archiwum Forum

Uziemienie w listwie ubezpieczajacej

08.07.2005
19:07
[1]

hopkins [ Wieczny Optymista ]

Uziemienie w listwie ubezpieczajacej

Kupilem dzisiaj taka listwe, tylko jest problem, bo nie mam uziemienia w gniazdkach dolnych. Zakup byl nieoplacalny. Czy jest mozliwosc zrobienia takiego uzmienia w gniazdku?

08.07.2005
19:33
[2]

Ozzie [ Generaďż˝ ]

Cóż, zawsze możesz uziemić kompa wykrozystując do tego kaloryfer... to nawet działa... ale tak bardziej serio to radzę poradzić się jakiegoś elektryka.

08.07.2005
19:34
[3]

hopkins [ Wieczny Optymista ]

Ozzie dlatego pytam tu, bo moze jest jakis elektryk.
Ja sie pytam czy moge zrobic uziemienie w gniazdku, a nie czy moge uziemic komputer =]

08.07.2005
19:56
[4]

rvc [ Konsul ]

mozesz zmostkowac 0 z ochroną czyli bolcem uziemienia

08.07.2005
19:56
[5]

Molzey [ Chor��y ]

Po 1. Musisz mieć gniazdko z "bolcem"
2. Sprawdzasz czy masz starą instalację ,w której nie ma żyły uziemienia.....
3. Jeśli jest tylko "faza" i "zero" ,to łączysz kawałkiem przewodu "zero" z bolcem.Robisz mostek po prostu.(Tylko na Boga, nie podłącz fazy do bolca!!!!)
4. Voila -uziemienie jak się patrzy.

08.07.2005
19:58
[6]

rvc [ Konsul ]

lepiej by było pociągnac dodatkowy przewód do rury wodnej (pionu ) tylko sprawdz czy nie masz plastikowych rur