art.pl [ Konsul ]
brak zasilania w gniazdkach
witam
stalem dzisiaj rano patrze i widze ze nie ma pradu we paru gniazdkach , jest tylko w kuchni i w lazience i
na calym oswietleni pokoi
sprawdzilem bezpieczniki sa ok
jeden jest od oswietlenia drugi od gniazdka w kuchni a trzec od gniazdka w lazience
i teraz jest problem czy upalil sie przewod w scianie czy moze wina lezy gdzie indziej
poradzcie od czego zaczac
TzymischePL [ Senator ]
zadzwon po elektryka. Zwykle pomaga.
Musk2 [ Konsul ]
art.pl -->Mieszkasz w domku jednorodzinnym czy w bloku? Podejrzewam ze domek i masz instalacje 3xfaz.
art.pl [ Konsul ]
Musk2 --> w bloku
RedoN16 [ Chor��y ]
hmmm.... Kiedys mialem to samo i sie okazalo ze to jest spalony przewud w scioanie
art.pl [ Konsul ]
lux jezeli to przewod
RedoN16 [ Chor��y ]
Art.pl jezieli to przewod to wspulciucia
Musk2 [ Konsul ]
art.pl --> stary czy nowy ten blok... albo inaczej jaki masz licznik energii ...a moze masz dwa? Jak masz bezpieczniki to jakie i ile?
Czemu pytam? Poniewaz aby wyrownac obciazenie do roznych obwodow stosuje sie rozne fazy (napewno zauwazyles na slupach cztery przewody - 3 fazy i jeden neutralny) i tak oswietlenie moze byc na jednej, gniazdka na drugiej. Obwody lazienki i kuchni wedlug obowiazujacych zasad powinny byc calkowicie oddzielone od reszty (w starych domach bywalo roznie :) ).
Poprostu moze brakowac jednej fazy a pozostale dwie sa. Oczywiscie moglo nastapic fizyczne uszkodzenie instalacji gdzies w scianie ale rownie dobrze mogla "wypasc" jedna z faz w calym bloku.
Jesli nie masz zaciecia do tego typu rzeczy to lepiej zadzwon po elektryka a jezeli masz probnik (neonowke) i odwage to bedziemy gadac dalej... :)
art.pl [ Konsul ]
Musk2 --> blok ponad 20 lat
bezpieczniki sa 3
jeden od kuchni a drugi od lazienki
trzeci od oswietlenia i chyba tez od gniazdek (wylaczalem po koleji i sprawdzalem co dziala)
ze sciany do bezpiecznikow wychodza dwa przewody jeden idzie do paru kabli a drugi na bezpieczniki szeregowo
Musk2 [ Konsul ]
art.pl --> to mowisz ze masz pajaka :)
Rozumiem ze dwa przewody wychodza ze sciany (od korytarza / licznikow na korytarza) - czyli masz zasilanie wszystko z jedne z fazy (bez zroznicowania obciazenia) i niestety bedziesz mial problem z przewodem....
Chyba ze zle sprawdziles bezpiecznik - niepodales jakie masz - topikowe (okragle -tz potocznie korki) czy automatyczne (np S-191)
art.pl [ Konsul ]
bezpieczniki sa ok sprawdzalem i nawet je zamienialem
mam dwa automatyczne i jeden zwykly
Musk2 [ Konsul ]
Art.pl -->
Ktorys z automatow mog ulec uszkodzeniu - jezeli sa wkrecane to srpobuj zalozycz zwykly. Jezli plaskie...
Niestety elektryk Cie tylko ratuje. Na odleglosc nie dam rady pomoc.
TzymischePL [ Senator ]
art.pl ==> Jednym slowem... Jakbys mnie posluchal to juz 2h mialbys elektryka i swiatlo.
art.pl [ Konsul ]
hm.....dziwne
po powrocie do domu juz wszystko jest ok.........................
a juz dzwonilem po elektryka..............moze ktos mi wytlumaczy co sie stalo:):):)
w kazdym razie dzieki za pomoc............mam nadzieje ze juz bedzie ok